1. Prinsip kerja
Solusinya menggunakan layar COF DMG80480F070_01WTR, yang menggunakan chip T5L sebagai kontrol utama untuk menerima dan memproses data pasokan air yang dikumpulkan oleh sensor, menggerakkan layar LCD untuk menampilkan data dan mengontrol inverter untuk menyesuaikan kecepatan motor pompa untuk mencapai a efek konstan dan stabil dari sistem pasokan air.Ada peringatan abnormal dan fungsi pengaturan persediaan air waktu-berbagi.
2. Desain skema
(1) Diagram blok skema
(2) Diagram blok perangkat keras
(3) Desain antarmuka DGUS GUI
(4) Desain Sirkuit
1.AD
Terutama mengumpulkan sensor 4-20MA/0-5V konvensional, mengubah tipe tegangan-arus menjadi 0-3V, dan setelah perhitungan AD dapat memperolehdata sensor yang sesuai.
Kode Referensi AD
2. DA
PWM digunakan untuk mengontrol tegangan analog dan mengeluarkan sinyal kontrol 0-10V melalui op-amp.
Skema deteksi DC
Skema perangkat keras DC
Kode Referensi DC
3.IO bagian masukan
Terutama input optocoupler, T5L mendeteksi perubahan level yang sesuai.
Skema perangkat keras IO
Kode Referensi Masukan IO
4.IO keluaran
IO utama Darlington Transistor mengeluarkan relai kontrol dan IO mengontrol level tinggi dan rendah.
Skema Perangkat Keras Relai
Kode Referensi Relai
5.RTC
RX8130, komunikasi 2 kabel.
Skema Perangkat Keras RTC
Kode Referensi RTC
6.485
Terutama menggunakan perangkat keras untuk mengontrol pin kirim dan terima.
485 Skema Perangkat Keras
7.PID
Algoritma PID posisi terutama digunakan, output terbatas, perhatikan saturasi integral, dan hasilnya adalah untuk mengontrol tegangan analog untuk PWM.
8. Kode lain
Pengaturan otomatis tekanan awal sesuai dengan waktu.